只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-09
我公司有一个项目,位于湿陷性黄土地区,项目给大底盘车库加塔楼,场地整个大开挖,车库约为8万平米。车库下湿陷性黄土约为4万平米,深度为25米,其余4万平米无湿陷性为粉土,湿陷性黄土承载力约为130kpa,粉土约为150kpa。现结构要求地基承载力要为300kpa,拟采用灰土挤密桩处理,但是根据黄土规范,需消除全部湿陷性或是控制剩余湿陷量,这样处理的深度还是很深。这个场地无地下水,我想能不能大底盘周边按规范全部消除湿陷性,大底盘内部虽有湿陷性,但渗水可能性不大,直接在地基主要受力层范围内处理提高地基承载力,下部未消除湿陷性的土层按软弱下卧土层验算?
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-09
不是筏板基础
Welcome to beijing!
离线zmd_xsddpx

发帖
54
土币
56
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-10
这个肯定按照沉降变形设计,不是按照承载力设计结构。要是基础面积很大,计算深度就会很大,那处理深度也要很大。 >"+bL6#  
现在没有地下水,等工程建筑投入使用了,污水、雨水管线肯定会漏水,地下水水位会升高的。
离线zdg3000

发帖
118
土币
1446
威望
358
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-17
“大底盘内部虽有湿陷性,但渗水可能性不大”,工程质量是终身负责制,不能想当然。