不好意思呀,问个基本的问题,基坑支护桩的配筋中,上下段配筋不同,中间主筋多几根,这样的话,,多出的几根筋有没有弯钩啊,应该是直的吧? 谢谢各位
离线fantacy

发帖
84
土币
244
威望
68
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-17
   
离线yxpxa

发帖
189
土币
87
威望
418
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-18
当然是直的,弯的怎么施工啊,没法下钢筋笼到孔中,如果是水下灌注还有下导管啊。
边坡支护专利产品网站  http://tryt.com.cn
离线z402429283

发帖
1060
土币
670
威望
3497
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-19
最好还是统一安最大弯矩配钢筋数,以提防不同工况下桩的弯矩危险值。。。
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-30
就是,最好按统一配筋 k.<OO  
施工也方便
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线和二發财
发帖
283
土币
1434
威望
284
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-30
         
离线guokeluo

发帖
571
土币
109747
威望
559
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-01
一般都是统一配筋的吧。
离线瑾涵

发帖
287
土币
5
威望
1155
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-01
这个不一定,我想各个地方有一定的差别。 vR*p1Kq:  
安全的情况下,业主还在考虑经济呀。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-02
好像在江苏专家要求这么施工,而且使用三级钢,呵呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-02
中间部位多几根?这倒是挺节约的嘛 一般桩端一定范围内半笼 上面都一样的
离线yyokman770

发帖
339
土币
1132
威望
334
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-05