[求助]有关大面积地下车库中地基地基承载力中埋深d的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线踏平天下
 

发帖
41
土币
12
威望
16
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-27
若一栋高程建筑物地上15F,地下1F,埋深6.5m,存在整体地下车库。问:在地基承载力修正时,公式中的d(埋深)应该取多少?还是取6.5m吗?埋深d一般应根据什么来取值?怎么考虑?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-27
地基基础设计规范上有
Welcome to beijing!
离线踏平天下

发帖
41
土币
12
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-27
回 cjz06 的帖子
cjz06:地基基础设计规范上有 (2017-09-27 16:35)  M|Z] B<_x  
a=C?fh  
规范上说的很模糊,只说取最不利一侧的埋深值,怎么取?针对本案例是整体地下车库,又该怎么取?一般都是从哪个方面考虑的? s g6  
离线chenouyang

发帖
106
土币
1696
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-12
地基规范5.2.4条,对于地下室,当采用箱型基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。 5 _] i==M  
离线踏平天下

发帖
41
土币
12
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-31
回 chenouyang 的帖子
chenouyang:地基规范5.2.4条,对于地下室,当采用箱型基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。 ?Yz.tg  
 (2017-10-12 16:25)  )lH?XpfTjm  
o$Hc5W([Z  
谢谢,我知道了