[请教]场地影响范围内的地下水样的分布及其对拟建工程的影响。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kcgxuexi
 

发帖
427
土币
149
威望
297
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-28
审查意见:场地影响范围内的地下水样的分布及其对拟建工程的影响。怎么回复啊?
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-29
地下水样的分布?????
Welcome to beijing!
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-29
看来勘察报告根本没有查清基本的地下水分布情况,所以审图才要求的。勘察不是只查明地层就可以的,大部分工程事故都是因为地下水条件没搞明白
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线mychxx

发帖
283
土币
434
威望
84
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-07
应该是地下水分布吧,一般要搞清楚地下稳定水位,地下补给、排泄关系,另外分层取下水做水质分析实验,判断环境水对建筑材料的腐蚀性