1.国标规定:每一场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组),广西地标规定:对多层或高层建筑,每个场地的每一主要土层的土试样(黏性土应采取原状土试样)和原位测试数据均不应少于6件(组)。请问:按照广西规范是不是扰动样也要取6件,比如砂层仅做颗分试样是否也应做够6组? c v .R`)l  
2.关于主要土层的问题,个人理解主要土层是指地基变形影响深度内的土层,请问:一个项目有两层地下室,地下室底板标高为-9.0m,那是不是0~9m深度内的土层不算主要土层?
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-29
不是变形计算土层,但是基坑设计主要土层
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-29
主要土层是指地基变形影响深度内的土层------------控制孔深度???
Welcome to beijing!
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-29
   1、砂层的原位测试要满足规范要求,取样数不是主要的。 6F@2:]W  
   2、地基变形影响深度与基坑支护要同时考虑。 k=7+JI"J  
   3、不少于6件(次),是规范下限要求。要结合场地条件、建筑物分布与工程特点、地层分布等,合理布置取样与原位测试。
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-29
你做地下室,地下室除了底面还有侧壁啊,侧壁稳定性要求有UU(软土或者快速开挖),固结快剪,渗透系数,灵敏度(软土),,地下水位,土层重度等等,怎么可能0~9m不要这些主要参数
离线paganel

发帖
77
土币
217
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-29
3楼正解,紫薯布丁。
离线staringoion

发帖
223
土币
423
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-03
主要土层:个人认为跟深度关系不大。例如:9米,以上全是粉土,9米的位置刚好出砂,那砂也算。这东西,只要你布孔合理,采样合理,原位测试合理,都符合规范要求就行了!
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线土土木木

发帖
77
土币
221
威望
30
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-27
3楼、4楼正解