山地建筑,地勘报告写抗浮水位为自然地表下3米,地面高差较大,水位也是变化的吗?地勘报告给出了等高线,如何确定抗浮水位? Ox9WH4E  
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-25
山多高水多高
Welcome to beijing!
离线mychxx

发帖
283
土币
434
威望
84
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-27
抗浮水位一般要搜集当地常年的水位观测资料,勘察报告给的水位,一般是勘察期间的水位,不能简单的当做抗浮水位
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-27
这个还是按最不利为好,最高水位~~~
离线dayouyang168

发帖
73
土币
43
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-27
如果在河边一般按50年一遇洪水位,若是山地可根据单体建筑物的整平标高往下0.5-1.0m,高规有一点点说明
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-08
按当地历史最高水位设计或按最不利条件考虑设计
离线spyfeifei

发帖
607
土币
1005
威望
278
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-29
根据单体建筑物的整平标高往下0.5-1.0m
可兼职岩土勘察内业,岩土勘察报告编写,价格合适,qq:617522044
离线ping0571

发帖
147
土币
39
威望
126
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-09
根据场地周边环境、建筑场地特点、工程施工期间及建成后补排水条件确定