论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4693阅读
  • 16回复

[求助/请教]预应力管桩 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-21
预应力管桩能否二次使用,管桩首次使用,因地质原因无法压入地面,截下来的管桩能否再次当工程桩使用?谢谢!
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-22
怎么用,够长么?
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-22
说的详细点吧

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-22
原设计桩长24米,部分管桩因地质原因试压了几根,无法压入,后截桩,长度大于8米,一端无端板,这些截下来的桩是否可以再按桩长配桩后作为首节桩?还有因送桩长度大,截下来大于8米得桩能否继续配桩使用?谢谢!
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-24
我也想知道。
离线yds2003

发帖
374
土币
4988
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-25
谢谢楼主分享..............
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-25
是可以的,通过植钢桩头在原已截断管桩段上,作为静压桩的首节桩压入。 N?cvQR{r9  
另关键是截下的桩段的长度太短就没有再利用的价值了,桩头+人工贵过桩身有没有必要;一些工程和甲方约定是不能用的。

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-26
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:是可以的,通过植钢桩头在原已截断管桩段上,作为静压桩的首节桩压入。 W=E+/ZvPt  
另关键是截下的桩段的长度太短就没有再利用的价值了,桩头+人工贵过桩身有没有必要;一些工程和甲方约定是不能用的。 (2018-01-25 11:19)  [{!K'V  
(Dat`:  
谢谢指导,植钢桩头是要重新加一个端板吗?不加直接压入可以不?谢谢
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-26
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:是可以的,通过植钢桩头在原已截断管桩段上,作为静压桩的首节桩压入。 Ir\P[A  
另关键是截下的桩段的长度太短就没有再利用的价值了,桩头+人工贵过桩身有没有必要;一些工程和甲方约定是不能用的。 (2018-01-25 11:19)  c>|1%}"?  
qix$ }(P  
多谢您!学习了。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-29
回 董先锋790711 的帖子
董先锋790711:谢谢指导,植钢桩头是要重新加一个端板吗?不加直接压入可以不?谢谢 (2018-01-26 14:42)  ` t>A~.f  
j0b>n#e7  
桩头有端板+内钢管+外钢管焊接成型,内钢管插进混凝土管桩的中心孔内,外钢管刚好套装在混凝土管桩外,通过胶结材料与管桩连接。 8DuD1hZq  
hcqg94R#_  
另如果不重新植桩头,对于没有桩头的半截管桩触岩后,基本上都会压坏(半截桩一路破碎至下一节桩的端板处);如果是均匀质土层的摩擦桩,一般不会损坏;截桩后不处理,桩身的耐久性就要看当地的地质情况了。
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-28
回 董先锋790711 的帖子
董先锋790711:原设计桩长24米,部分管桩因地质原因试压了几根,无法压入,后截桩,长度大于8米,一端无端板,这些截下来的桩是否可以再按桩长配桩后作为首节桩?还有因送桩长度大,截下来大于8米得桩能否继续配桩使用?谢谢! (2018-01-22 11:50)  Ae;mU[MK/  
HF<h-gX  
确保桩没有破损,裂隙,也就甲方要求这么干吧,省钱,正常勘察设计单位是不会同意的
离线y1000

发帖
178
土币
65
威望
380
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-26
确保桩没有破损,裂隙.应该可以
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站