论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3211阅读
  • 4回复

[请教]基础沉降计算和承载力修正 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线stliang
 

发帖
36
土币
980
威望
17
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-31
对于高层主楼周围存在车库的情况下,主楼地基承载力的修正要考虑周围车库的影响进行深度修正,这个应该没有异议。那进行主楼地基变形验算的时候是采用附加应力呢还是直接采用基底压力。比如假如一个工程基底压力是140KPA,基础埋深自然地表下7米,土重度20.周围车库埋深也是7米.这时候进行主楼地基变形验算,如采用附加应力则为0kpa,采用基地压力则为140kpa.请教各位老师这时候应该怎么取值.
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-31
采用附加应力则为0kpa
Welcome to beijing!
离线y1000

发帖
178
土币
65
威望
380
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-23
      
离线yezisc

发帖
245
土币
595
威望
482
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-04
    
离线dongcy

发帖
3914
土币
8887
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-24
采用附加应力则为0kpa
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站