在我们的GEO5设计手册中,对计算结果输出的标准值还是设计值都有说明。但是还是经常有工程师对GEO5的【截面强度验算】提出质疑,觉得软件输出的弯矩或者剪力前后对不上。下面以弯矩为例简单的再说明一次。

对于软件的输出结果我们首先要看单位,上图中①处弯矩的单位是KN*m/m(标准值),②,③处弯矩的单位是KN*m。

  当我们选择非连续的支挡结构(例如:排桩),按间距a排列

  第一步:①的弯矩*桩间距a*综合分项系数=②的弯矩

  460.05(KN*m/m)*1.5(m)*1.25=862.58(KN*m)

  第二步:②的弯矩*结构重要性系数=③的弯矩

  862.58(KN*m)*1.1=978.84(KN*m)

  结构重要性系数只在我国规范中有要求。GEO5软件是一款国际化的软件,同时支持多国规范。因此②没有乘以结构重要性系数。

  当选择国外规范时,②、③数值是一致的,均为设计值。

  当选择中国规范GB50010-2010时,③为设计值,依据该值进行配筋。

  剪力的输出,同上。