乙级勘察等级的项目,都是一两层的房子,地层情况是耕土0.5~0.8m,下一层3~4m可塑粉质粘土液限指数标准值0.4几,下覆2~4m稍密粉细砂和十几米深的圆砾层。
粉质粘土跟粉细砂及圆砾层取样均满足要求,现在审图中心审图图审意见说耕土未取样,违反强规,本人印象中从来没有在耕土层中取过土样做室内实验,急切求助论坛各位大咖,这条意见该怎么回?
离线zengzeng

发帖
9
土币
1201
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-24
说的可能是说你没有取耕土的土腐蚀件
离线liqinghai

发帖
1071
土币
29836
威望
1122
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-24
其实大家都是干了几十年的老工程师,根本不需要哪些人审的。
离线cjz06

发帖
40370
土币
368
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-25
取样有没有用?若基础埋深小于0.8米就需要取样给承载力
Welcome to beijing!
离线yoyo28

发帖
189
土币
3336
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-26
如果说违反强规,你就应该让他说出来违反的哪一条,让大家都涨涨见识
离线土牛

发帖
368
土币
2356
威望
71
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-19
工程人就是要严谨,尊重专家的意见。大于0.5m不取样让专家很难办
其实是勘察人员工作中没有分清主次。直接把耕土和下面土层划到一起,并説明上部0.5m厚夹植物根茎不就ok了。
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。

发帖
402
土币
26
威望
-44
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-19
你基础不会落在耕植土上吧?否则就是要挖除的,取样有什么用?
离线chaochaoren

发帖
106
土币
319
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-19
直接素填土不行么。耕土是要取样的,是可以作为持力层使用的,如果挖除的话直接定位素填土就不用取样了
离线q401202321

发帖
338
土币
2011
威望
7
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-19
回 土牛 的帖子
土牛:工程人就是要严谨,尊重专家的意见。大于0.5m不取样让专家很难办
其实是勘察人员工作中没有分清主次。直接把耕土和下面土层划到一起,并説明上部0.5m厚夹植物根茎不就ok了。 (2021-11-19 09:14) 

学废了 学废了
离线zhuifeng

发帖
11
土币
2239
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-19
正常情况耕土不用取样,但如果划分厚度较大,后期整平未清除的,宜取腐蚀性样