论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4148阅读
  • 15回复

[热点探讨]请问下既有建筑物的勘察报告怎么写? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线九五至尊
 

发帖
26
土币
46
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-07
— 本帖被 VickyYu 执行合并操作(2018-08-07) —
场地为已经建设好的泵站,露天的,现在要加盖,也就是建个房子把泵站包起来,要怎么提啊? >~Qr  
`Ps:d^8*P  
原泵站基础为沉井基础
离线九五至尊

发帖
26
土币
46
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-07
请问下既有建筑物的勘察报告怎么写?
原泵站已经建设好,露天的,现在要加盖,相当于建个房子把他装起来 Ogp"u b8  
shMSN]S_x  
原来采用沉井基础   !Lh^oPT"I  
请问下勘察报告要怎么提合适?
离线supewaker

发帖
421
土币
5897
威望
944
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-07
参考国标勘察规范4.11条既有建筑的增载和保护
离线0406076101

发帖
2255
土币
101
威望
6591
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-07
要看这个盖和泵本身是否相连,若不相连,除了按正常勘察报告外,只需评价相互影响,包括基础和上部结构,若是相连,就比较麻烦,需要和设计单位沟通好,了解设计意图,然后才能针对性评价’
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-07
把肥槽回填搞清楚
Welcome to beijing!
离线九五至尊

发帖
26
土币
46
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-07
离线九五至尊

发帖
26
土币
46
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-07
基础改造,要怎么提合适啊
离线九五至尊

发帖
26
土币
46
威望
4
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-07
回 0406076101 的帖子
0406076101:要看这个盖和泵本身是否相连,若不相连,除了按正常勘察报告外,只需评价相互影响,包括基础和上部结构,若是相连,就比较麻烦,需要和设计单位沟通好,了解设计意图,然后才能针对性评价’ (2018-08-07 12:48)  vf~`eT  
9TxyZL   
应该是不相连得,只是加盖,这个需要对原有沉井基础进行加固或者托换处理吗
离线九五至尊

发帖
26
土币
46
威望
4
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-07
回 cjz06 的帖子
cjz06:把肥槽回填搞清楚 (2018-08-07 12:50)  Lu>H`B7Q"  
eXy"^x p^  
什么意思,不太懂
离线九五至尊

发帖
26
土币
46
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-07
回 supewaker 的帖子
supewaker:参考国标勘察规范4.11条既有建筑的增载和保护 (2018-08-07 12:29)  c#\-%h  
k!E"wJkpz  
兄弟,这个看过了,没有实际意义 啊
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-08
泵站基础为沉井基础,其勘察报告盖个棚子没问题。关键是查明后天回填土问题
Welcome to beijing!
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-08
上边加个盖,再把泵站构筑物四周包起来,用钢板或彩钢板,应该没多重(每平米按斤计),类似房层装修。勘察要解决的问题是这个“装修”可行不可行。换句话说有必要再勘察吗?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站