只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-15
就目前勘察现状,钻探队伍都是水钻一钻到底,想咨询下大家,在工地的时候稳定水位是怎么两侧的?是钻孔终孔后用清水洗孔然后24小时候量测水位,还是用其他方法????? Mh`^-*c?  
离线zws19872002

发帖
224
土币
876
威望
19
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-15
希望大家知无不言、言无不尽
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-15
用冲击钻机下管分层量测--------对工程有影响的地下水
Welcome to beijing!

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-15
收集区域水文资料和工程资料,如果地下水对工程有影响,例如位于基底附近或以上,采用30冲击钻分层测量,取得准确水位。如果与工程影响不大,例如水位埋深基底设计标高以下10.0m,采用泥浆护壁不能准确测量地下水,可采用近3年地下水埋深。
离线zzt2001

发帖
1009
土币
4322
威望
-14
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-15
布置一些专门水文地质钻孔,采用干钻准确测量地下水位。
离线myisheng28

发帖
497
土币
4080
威望
99
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-20
先判别场地有几层地下水,若是只有一层地下水,等终孔后24h量测就行了;若是有两层或以上的地下水,就要下套管分层量测水位,一个场地至少有几个孔要量测准确,做到心中有数
1条评分土币+2
1948131410 土币 +2 - 2018-08-30
离线smywlq

发帖
1690
土币
3
威望
27
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-23
学习了,学习大侠们
离线zws19872002

发帖
224
土币
876
威望
19
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-29
回 cjz06 的帖子
cjz06:用冲击钻机下管分层量测--------对工程有影响的地下水 (2018-08-15 09:45)  |]\bgh  
/~tfP  
就目前的勘察市场,你们还是这么做的吗
离线xfswjtu

发帖
643
土币
2848
威望
37
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-30
要先洗孔,洗完24小时候量测。从业以来从没见过这么做过的
搬砖工
离线wuchang029

发帖
1129
土币
4
威望
3170
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-04
规范上怎么测量水位,这是一套,一般施工图审查主要要求;实际上工人会不会,老板给的钱能不能做到是另外一套,勘察单位会做。
离线岩土Diego

发帖
72
土币
947
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-19
静止24小时之后测量水位