问题:深基坑分析模块,未开挖为什么会有变形?

开挖深度是0,没有超载,内外水位相同,为什么会有变形哪?

回复:
来自@  库仑沈工
产生位移的原因是:您选择的 弹性支点法(中国建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012),这种弹性支点法,结构后(坑外)土体的土压力始终为主动土压力pa或静止土压力p0。坑前是当成弹簧的,导致基坑排桩前后计算得到的力不一样大,所以会产生位移。计算理论点击这里 查看。
这个是理论问题,你可以换个计算方法,使用geo5的弹塑性共同变形法。
部分软件可能对弹性支点法进行了修正,假设初始状态(未开挖情况)下基坑两边都是主动土压力。