论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4085阅读
  • 27回复

[热点探讨]深厚填土地区地基处理方法探讨 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zws19872002
 

发帖
224
土币
876
威望
19
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-12
北方一场地,填土成分以开山粉土、粉质黏土、碎石土、剥离泥岩、砂岩碎屑、块石。时间10-30年不等。厚度50-200m不等。现在要在填土区域建风力发电机。。。。大家集思广益看看怎么处理这样的地基??????
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-12
打桩吧。。
Welcome to beijing!
离线0李先生0

发帖
11
土币
82
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-13
打桩基吧,换填费用太高
离线zzt2001

发帖
1009
土币
4322
威望
-14
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-14
打桩比较好,兼有抗拔抗压
离线bird31923125

发帖
3
土币
107
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-14
    
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2924
威望
306
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-14
强夯处理有效深度不足10米,有限,不能避免处理深度以下巨厚的填土的沉降和不均匀变形问题,但打桩桩长太长,摩擦桩也同样存在上述不均匀沉降问题。关键问题是深厚填土存在次自重固结沉降问题,如果不考虑此影响,强夯比较适合。大家以为呢
心可以无垠

发帖
403
土币
23
威望
-44
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-15
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:打桩比较好,兼有抗拔抗压 (2018-11-14 10:20)  a^ys7UV  
d/awQXKe7  
打桩是不是太长了?费用也很高的吧?

发帖
121
土币
1211
威望
761
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-16
先强夯 再打桩?
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线520b70

发帖
13
土币
4
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-17
直接强夯,重要建构筑物下辅以桩基即可,桩基以非挤土桩为好,考虑到负应摩阻影响桩承承载力要比常规折减
离线cwb211

发帖
318
土币
2747
威望
505
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-22
赞同先强夯,后根据试验检测和变形计算,结合桩基础!
交流,学习,进步。
离线wowromantic

发帖
69
土币
644
威望
14
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-26
这是今年8月份做的湖北项目,大面积填土及开山石地基处理:碎石回填土场地,厚度从2米到20多米不等,采用强夯处理后,再使用水泥土桩加固,消除强夯的后期工后沉降,勘察期间场地地下水埋藏较深,可不考虑。加固无地下水的碎石地层,首先应考虑浆液种类的选取,本工程不适用纯水泥浆,上部强夯处理后的碎石层空隙会变小,但渗透性还达不到黏性土的程度,因此,要考虑浆液的流失性对成桩质量的影响;由于工程属于复合地基加固,浆液的强度必须有稳定性,不能随时间产生弱化或崩解。我建议现场使用SJP浆液、双液浆及其他化学浆液做试验后确定,造价暂时按照SJP的价格估算。文中250~300公斤的水泥用量偏小,建议至少350公斤。
我会好好过
离线wowromantic

发帖
69
土币
644
威望
14
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-26
也是先强夯,后采用复合地基的方式,一期已经完工,目前正在二期试桩
我会好好过
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站