2011年施工完毕的CFG桩,2018年小应变检测结果三类桩、四类桩怎么处理 。有没有规范依据?  各位大神请指教。 qp_kILo~  
sn/^#Aa=N  
千里之路 始于足下
离线gxiangxiang

发帖
367
土币
46
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-03
这个真不知道啊,每一次听说三类四类。
离线guowenli

发帖
666
土币
1056
威望
-76
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-04
处理的工程费用大于重新打一根桩的费用,检测这么多的四类桩,占比这么高,有问题吧?
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-05
三类桩,分析桩身出现哪个位置缺陷。并作单桩静载或复合地基的承载力试验,如果承载力及变形符合设计要求,这部分桩是可以使用的。 h)"PPI  
四类桩,就应桩身及桩底等部位作补强处理(完成后承载力检测)或直接定为废桩(重新设计补桩)
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-16
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:三类桩,分析桩身出现哪个位置缺陷。并作单桩静载或复合地基的承载力试验,如果承载力及变形符合设计要求,这部分桩是可以使用的。 r t@Jw]az  
四类桩,就应桩身及桩底等部位作补强处理(完成后承载力检测)或直接定为废桩(重新设计补桩) (2018-12-05 11:00)  vyP3]+n  
y8'WR-;  
学习了,多谢您的指点!
离线kkllww123

发帖
883
土币
451
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-25
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
离线alvin123234

发帖
8
土币
561
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-15
这完整性太差了啊,目测承载力也不够了,只能补桩了吧
离线wty0714

发帖
80
土币
21
威望
4
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-05
补桩吧,保证质量