基坑双排桩水平侧向刚度上限与下限的一个简便定性分析结果 ]8p{A#1
通过定性分析一榀单跨多层框架结构中水平横梁的数量(有限或无限)及水平横梁与两侧的两根框架柱连接性质(固结或铰接)的不同,可以定性的得出基坑双排桩水平侧向刚度的上限与下限:当水平横梁的数量无限即双排桩前后排桩前后包络连成一体(即成为一根悬臂桩时)的水平侧向刚度即为基坑双排桩水平侧向刚度的上限;当水平横梁(含双排桩冠梁)与双排桩前后排桩的连接为铰接连接时的基坑双排桩水平侧向刚度(即双排桩前后排桩两根桩的水平侧向刚度的和)即为基坑双排桩水平侧向刚度的下限(具体详见我的论文《一种增强型双排桩构想的数值分析》(收录在《第八届深基础工程发展论坛论文集》2018年3月,知识产权出版社))。 y]j.PT`Cw