群里讨论: 5,gT|4|B\g
把场地标高抬高10米不仅须大量土方和造成排水排污的问题,更有甚者会造成可观的地面沉降。堪如天方夜谭 e' l9
q*
R}yt5
刘长寿答复 0! 3. .5==
谢谢小方讨论,答复土方、水、沉降 e
n~m)r3&
1、土方 00 x-
关键是中央决策雄安“高铁、汽车地下跑”,“并把水、电、煤气供应、灾害防护系统也全部放在地下”。世界所无!所以开发量特别大,提高10米造成空腔,这时,房屋、构筑物基坑挖出来的土石方有可能做到去填高“非房屋、构筑物区域”而自取自足,既不从外面运进也不运出(100平方公里之外)。网上回复文章已经阐明。 >g{&Qx`&
2、水 4}m9,
主要考虑是(挡水+降水)保不涝,按我设定参数讨论,设目前自然地面标高为±0.000,常年洪水位为+8米,地平面提高10米,地下第二层地坪标高为-4米,(挡水+降水)处理水头12米;若不提高,则仍要开发地下,这时地下第二层地坪标高为-14米,(挡水+降水)处理水头22米!如此明显的优势! l'(FM^8jv
关键是提高不提高都要空前开发地下! 6NX#=A
3、提高10米,整个地盘(起步100平方公里)上面活荷载基本不变,增加的是房屋和构筑物的自重,既然基本没有从外面运进填土,那么即使各坐标点荷载有差异,只要房屋、构筑物、填土区星罗杂布,通过扩散,整个地盘对地球的压力变化不大,整体沉降不是拦路虎。如果不提高,则挖方规模奇大,你是运出地盘还是堆在100平方公里域内?对于沉降? lwf4ke
刘长寿 2019.02.23 DSwb8q
d78 [(;
小方: ^ 0YQlT98
若长寿采用架空而非堆方则可行,你我所见畧同,谅弟误会您了! 2019.02.23