论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5010阅读
  • 10回复

[求助/请教]抗拔桩承受竖向荷载 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lk2008
 

发帖
115
土币
45
威望
46
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-15
如题,由于对抗拔桩没有现场实际经验,有个问题在此请教一下:抗拔桩一般承受向上的荷载作用,但是这个上拔力是在受到上浮力作用时才起作用,因此,抗拔桩是否在未受上拔力作用时,是否可以当做受压桩呢?因此在做地基处理的时候,是否可以当做减沉桩呢?谢谢! aQY.96yo  
离线daniu

发帖
205
土币
21
威望
58
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-17
鹅鹅鹅
离线daniu

发帖
205
土币
21
威望
58
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-17
您的积分不足
鹅鹅鹅
离线wf_xsddpx

发帖
36
土币
639
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-21
楼主貌似理论水平有点不够用
离线lk2008

发帖
115
土币
45
威望
46
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-21
回 wf_xsddpx 的帖子
wf_xsddpx:楼主貌似理论水平有点不够用 (2019-03-21 09:05)  8<E U|/O  
d,j)JnY3V  
是的,大神,这方面不 大懂,请您指教
离线likeoo4

发帖
25
土币
106
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-23
设置抗拔桩了还用考虑荷载过大的问题? ,抗拔桩的目的就是为了抵消地下水浮力大于上部荷载时产生的变形,本身说明上部荷载不足。 VK}H;  
上部荷载过大,需要采用桩基的时候,应该可以抵消上浮力了吧,除非是需要考虑地下水位变化幅度过大造成的荷载变化过大,那样的场区,工程适宜建设? T(+*y  
Nb>C5TjR  
vFgnbWxG  
6ZGw 3p)  
若是流年
离线tyutjdp

发帖
1835
土币
679
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-08
            
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-09
应该看这个桩的实际工况。 FTZaN1%`  
当然桩设置在岩土里以后,是可以承受竖向力、水平力,各种方向力的,当然不同工况具有不同的承载力。一般的工况为竖向压力和拔力,水平推力。 c *]6>50  
比如地下室在施工降水阶段,建筑荷载均由桩承担,此时就是竖向抗压工况。待肥槽回填停止降水后,如果建筑荷载小于水的浮力,那么桩的工况就是抗拔。 ;,jms~ik  
a*KJjl?k  
听君一席话,胜读十年书。
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-19
认真学习7楼的知识。
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5575
威望
77
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-22
7楼正解,抗拔桩设计时候,已经把上部建筑的荷载考虑进去了,也就是说基本上就是受抗拔力的
自信人生二百年,会当击水三千里!

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-14
抗拔兼抗压,就是检测要多花点钱了,静载和抗拔都要做
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站