论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3138阅读
  • 13回复

[热点讨论]6米深基坑外13.5米有一6层高砖混结构房屋 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线806097218
 

发帖
22
土币
477
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-11
6米深基坑外13.5米有一6层高砖混结构房屋,地勘资料显示有7米左右的粉质黏土(110KPa),下部为190KPa粉质黏土(老黏土Q3),厚度2--3米,在其下为泥质粉砂岩。各位大佬们,经验判断是否安全?
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-11
无需考虑。

楼主留言:

为啥呢?

Welcome to beijing!
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-11
地质情况还包括地下水的情况,如何??? *MnG-\{j  
如地下水位埋深很浅,就放坡是不安全稳妥的。如地下水埋深深过基坑底,又不同。 Q}=W>|aE.  
&(H)gjH  
地质情况要摸清楚,边坡再经过验算,是稳妥的做法。
离线dxw2002100

发帖
662
土币
817
威望
192
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-11
深基坑的影响范围一般在2倍基坑开挖深度,有些要求在3倍范围,施工过程中做好监测,有变化应及时采取措施,基坑围护的渗漏是重点关注的,土方开挖也是重点。合理安排工序再加信息化监测。
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-11
算一下楼基础的稳定性
Welcome to beijing!
离线806097218

发帖
22
土币
477
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-15
回 dxw2002100 的帖子
dxw2002100:深基坑的影响范围一般在2倍基坑开挖深度,有些要求在3倍范围,施工过程中做好监测,有变化应及时采取措施,基坑围护的渗漏是重点关注的,土方开挖也是重点。合理安排工序再加信息化监测。 (2019-04-11 16:07)  FTYLMQ i  
(z1%lZ}(  
地下水位埋深大概2-3米
离线ickingkuoo

发帖
183
土币
2202
威望
998
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-17
在2倍开挖深度以外基本问题不大,但需注意监测、巡视
离线806097218

发帖
22
土币
477
威望
4
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-18
好的,非常感谢!
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-21
6层房屋如果是浅基础,还是有一定风险,应注意支护和监测;如果是桩基础,风险就很小了。
留白天地宽
离线806097218

发帖
22
土币
477
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-24
回 岩下之议 的帖子
岩下之议:6层房屋如果是浅基础,还是有一定风险,应注意支护和监测;如果是桩基础,风险就很小了。 (2019-04-21 15:55)  3 v$4LY  
=~m"TQv  
好的,非常感谢哦!
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-26
个人认为,没有问题,基坑开挖期间注意对房屋进行监测就行了
离线子期

发帖
368
土币
649
威望
23
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2019-05-07
学习了!!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站