逆作法采用地下室主体结构做支撑体系。 @``kt*+K+  
那么逆作法的设计,基坑支护设计单位和建筑结构设计院,二者之间如何分工的? wNDLN`,^H  
`|wH=  
结构构件配筋那些,属于支护设计单位?还是主体建筑设计院的工作范畴?
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-20
最好是主体结构设计院出基坑支护设计,逆作法要涉及到主体结构验算(特别是桩墙合一、两墙合一,基坑又特别深的情况),涉及内力特别大的部位要结构加强。
离线ljl96701

发帖
472
土币
413
威望
1480
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-20
观摩、学习中......
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-20
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:最好是主体结构设计院出基坑支护设计,逆作法要涉及到主体结构验算(特别是桩墙合一、两墙合一,基坑又特别深的情况),涉及内力特别大的部位要结构加强。 (2019-05-20 10:11)  l]WV?^*  
(N;Jw^C@  
问题是主体设计院大部分都没有基坑支护设计资质的,也没有专门做支护设计的人员,这个没办法出。 JsnavI6  
&M>S$+I n  
所有感觉支护到底是否满足要求,必须2家单位一起确认,这就头痛了。
离线notengonada

发帖
231
土币
10940
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-26
基坑支护设计单位发逆作法对主体结构的作用力等相关参数联系单给建设方,建设方转给主体专业设计单位进行复核修改。最好是提前沟通复核好再书面进行,因为可能需双方反复提资好几次,最后书面一步到位即可。