论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8473阅读
  • 19回复

[热点讨论]smw工法使用理正验算的时候采用排桩还是水泥土墙 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zmyglj
 

发帖
5
土币
125
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-05-09
请高手指教
离线pterosaur

发帖
123
土币
10214
威望
129
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-09
没做过SMW工法,不敢枉议.不过,个人认为,采用排桩验算过于冒险,采用水泥土墙,则过于保守.
离线cxg200220

发帖
30
土币
11
威望
72
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-21
我现在也遇到同样的问题,急寻高手指教啊!
陈2
离线yuxiaoke

发帖
170
土币
582
威望
290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-23
水泥土墙是重力式挡墙计算模式,肯定不能用.
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-23
按照排桩或者地下连续墙考虑都行,无非是等代抗完刚读.但是不可以用重力坝. Be}Cj(C  
PS:同济启明星内置smw工法计算模块,我们这里都用它.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线celsch

发帖
245
土币
427
威望
630
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-30
 
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-31
SMW工法是板式支护的一种,实际上在计算时只考虑型钢抵抗土压力,搅拌桩作为止水。应该当作排桩计算。启明星可以计算。
离线根号肆

发帖
71
土币
1000
威望
166
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-04
理正现有smw工法计算模块
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-29
在理正软件中要用水泥土墙模块 &o:wSe  
其中有SMW工法的一些参数设置 bi[vs|  
我用过的
离线learning

发帖
370
土币
11720
威望
1292
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-30
理正里面有一个smw工法的模块,不过个人感觉如果利用这个来计算,需要很大的用钢量,一般我们都是根据计算出来的弯矩来判断型钢的使用情况
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-19
理正计算SMW程序里面错误连篇,建议用启明星,理正院我打了电话,说出补丁,还没动静。
离线r-jh

发帖
263
土币
230
威望
1848
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-28
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站