论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1746阅读
  • 4回复

[求助]钢管桩支护,如何设定施工后的检测项目 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chg789
 

发帖
147
土币
410
威望
305
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-12
请教大家一个问题,一基坑支护项目,采用钢管桩进行支护,如何进行检测?因为是钢管桩,做支护用,故无需进行承载力检测,且与一般的灌注桩不同,桩身完整性也是有保障的。现在比较疑惑该如何提施工后的检测要求。
为我所爱的人祈福
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-13
请问楼主:基坑在什么地方,能否看下基坑支护方案,交流、学习下,
离线zlq2009

发帖
119
土币
1104
威望
315
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-14
应加强施工过程质量控制,如桩型尺寸、垂直度、弯曲度等。施工后主要看桩顶标高是否到位。
坚持必有所获。
关注公众号:张工岩土,获取更多技术分享。
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-14
首先,支护结构桩在使用桩+锚的形式下,锚索的倾角30°及以上时,要验算桩的承载力。 K"9V8x3Wg  
&!O~ f  
如果支护桩没用额外的竖向力存在,设计确实不需要提承载力要求的。但桩的完整性还是要验收的,特别是有接桩的情况,(如桩端是闭口密封的,钢管桩成孔后很直观就看到桩的完整性时,不需做完整性检测),验收按照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202,进行即可。
离线a1535127196

发帖
12
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-04
钢管桩应该是主要过程控制吧,垂直度,灌注砼这些