关于泵房抗滑移稳定,纯探讨:个人觉得出题者的意图,用静止土压力的可能性较大。原因有三点:第一,这次出的是泵房,而不是常规的重力式挡土墙。如果单纯考主动土压力抗滑移稳定,何必费这么多事描述。第二、题目说明了要扩建。常规理解,是否扩建和抗滑移稳定是没任何关系的。此处既然注明扩建,个人觉得是考工程设计经验。既然扩建,肯定不能有任何变形,否则扩建的部分怎么施工?发生变形之后,已经不能按照扩建设计图纸施工了,精度上有问题。此外,泵房,是有设备运行的。第四,综上考虑,如果是考虑既有泵房开挖扩建,常规工程设计上的做法肯定是保守,显然用静止土压力计算更保守,要卸荷接近5m。