[案例]结合建筑结构主体的9米高支护结构图纸和计算书 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yurenze
 

发帖
26
土币
27
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-06
案例描述:  ny  
    边坡高度8~9米,原来支护方案为扶壁式挡土墙,但甲方认为土方开挖较大,改为单层商铺建筑结构与钢筋混凝土挡土墙结合的挡土形式。本人做了十多年的结构设计,对于单层主体结构抵抗8米高不平衡土压力的做法并无经验,第一反应是此方案不行!在公司老总的坚持下,我硬起头皮开始了设计计算。 ^Azt.\fMX  
    建筑整体抗倾覆能够满足,最大的问题在于整体抗滑移。由于我接手设计时建筑桩基已经施工(否则可改为浅基础增加抗滑),于是采取在挡墙下设置抗滑榫的方式抗滑。 (@WDvgi(  
    虽然最终通过审查并已经实施,但至今我仍然有些疑问,老总要求计算时墙后土压力按主动土压力计算,墙前按被动土压力计算。我认为,在主体结构的位移限制下,墙后土压力模型接近静止土压力,或者比静止土压力略小,因此,按主动土压力计算还是有风险;而墙前土按被动土压力计算我也没底,被动土压力的产生需要达到一定的位移,而当这个位移与建筑本身允许的位移相比要大。 c6Yf"~TD0  
   当然,我计算墙后土压力时按红粘土,事实上,现场有很大部分为强风化岩,土压力实际上比计算要小(这也是我最终敢按老总意见计算出图原因),希望这个支护经得起考验。 =8$0$d  
    把图纸和计算书附上,与同行交流,欢迎提出意见。图纸 9米高支护结构图纸.zip (357 K) 下载次数:40 计算书 5#6#支护结构整体稳定计算.zip (331 K) 下载次数:36 R%)2(\  
离线cjz06

发帖
36745
土币
85
威望
32045
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-07
学习一下。

楼主留言:

相互交流

Welcome to beijing!
离线goodgetou

发帖
501
土币
0
威望
397
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-10
   厉害哇。。主体结构做挡土墙用!!!能提供更详细资料嘛?
离线421938611

发帖
725
土币
78
威望
-4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-16
就做岩土人来说,一直不怎么赞成房屋结构与岩土支护做成一体,受力分析还是不一样的
离线byxchxgq

发帖
22
土币
11
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 01-14
学习一下。
离线tangtanghao

发帖
238
土币
681
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 01-14
挡土结构与永久建筑结构结合是可行的,且经济。 ?$3r5sx  
>[a FOA  
监测的各项指标没有明确:如结构的变形,位移值(控制值、报警值)等等,----各部位的变形值应细化,并应满足建筑变形的限值,----- 9u?(^(.  
jRofG'  
如果真的出现,那图纸要求(地面沉降接近50mm , 坡顶位移接近50mm)的情况,建筑结构变形将超出建筑规范了,估计开裂的现象影响外观及使用年限了。 Kaf>  
x Y| yI>  
设计应明确,施工顺序的要求,(即挡墙的墙背填土与建筑结构的施工顺序的关系),都要一一明确。

发帖
486
土币
699
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 07-11
牛批,这样确实经济
离线tyutjdp

发帖
748
土币
282
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 08-05
          