论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1863阅读
  • 9回复

[急切求助]深基坑高喷防渗体的抗渗稳定分析? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhjl_2003
 

发帖
17
土币
29
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-01-08
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行合并操作(2020-01-08) —

各位大神,小弟有一实际问题亟待解决,感谢您的宝贵时间。问题如下:
某水利工程深基坑开挖,地面以下5-25m范围存在含承压水的粉细砂层,该层随埋深变化为松散-稍密-中密,承压水头1.5m,该层以上和以下均为不透水层,基坑挖深16m。拟采用高压喷射注浆截渗墙,自地面封闭至-25m以下,坑内管井降水,放坡开挖。评审专家要求对截渗墙做抗渗稳定分析。
请问各位大神:截渗墙需要做抗渗稳定分析吗?做该分析需要参考什么规范条文?
离线zhjl_2003

发帖
17
土币
29
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-01-08
深基坑高喷防渗体的抗渗稳定分析?
只看该作者 2楼 发表于: 2020-01-08
我也想知道答案。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-01-08
必须做。。
Welcome to beijing!
离线zhjl_2003

发帖
17
土币
29
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-08
回 cjz06 的帖子
cjz06:必须做。。 (2020-01-08 13:49) 

感谢回答,应该参照什么规范条文呢?
离线stevenseen

发帖
155
土币
481
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-01-08
严格说法应该叫基坑抗渗流稳定性吧,建筑地基基础附录W和基坑支护规程附录C
离线zhjl_2003

发帖
17
土币
29
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-01-08
回 stevenseen 的帖子
stevenseen:严格说法应该叫基坑抗渗流稳定性吧,建筑地基基础附录W和基坑支护规程附录C (2020-01-08 14:30) 

感谢回答。这个案例坑底处在承压水土层中,通过管井降水已经将防渗体范围内的承压水头抽没了,仅在坑底一定深度内有自由水面,无承压水头,所以不是这两个规范条文。需要验证的是防渗体在其内、外水头差下的抗渗稳定性,防渗体围护范围内水位约-17m,围护范围外水位在-5m(且有1.5m的承压水头)。
离线449719637

发帖
511
土币
325
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-01-11

离线fek3000

发帖
176
土币
3257
威望
13
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-13
                
岩土十年
离线白虎山

发帖
54
土币
2564
威望
115
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-13
咋做,墙体取样做渗透试验?
路遥足作舟!山高人为峰!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站