1.水泥土墙截面承载力验算: 2MN AY%iT  
    ***基坑内侧计算结果: *** pB3dx#l  
    ***抗弯截面距离墙顶 2.99m ~)RKpRga\p  
    ***最大截面弯矩设计值Mi = 1.25×γ0×Mk = 1.25×1.00×137.45 = 171.81kN.m J!%cHqR  
    1). 压应力验算: +O@v|}9"w3  
     `7;I*|  
    抗压强度满足! Dn[iA~  
     `OY_v=}  
    2). 拉应力验算: ,oW8im   
   Vd8BQB,Q  
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-12
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-12
rcs*z,这个z怎么取,规范指的是计算截面到墙顶的距离,但和理正计算书上的结果对不上。
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-12
2.99*18=53.82,和计算书里的41.67对不上。
离线excavation

发帖
1160
土币
119525123
威望
1369
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-12
个人感觉,理正的基坑软件是比较差的
离线wyl0618

发帖
89
土币
408
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-21
是不是水泥土墙的重度和土的重度搞错了