关于工程问题:地面下是1.9米的粉质黏土,然后是6米的全风化页岩,无地下水。在地面下3.5米做动力触探实验,承载力是140Kpa,在地面下5米做动力触探实验,地基承载力是280Kpa,深度相差1.5米,在同样的全风化层,地基承载力差值达到140Kpa,这样的情况是否合理?为啥?希望各位大佬各抒己见。 eN? Y7  
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-09
全风化页岩动力触探实验,承载力是140Kpa,从何而来???
Welcome to beijing!
离线lianheji1

发帖
52
土币
43
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-11
这个是施工单位喊第三方检测的结果,什么意思啊,意思是这个数值偏离了我们的经验值吗 uw\2qU3gk  
离线lianheji1

发帖
52
土币
43
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-28
    
离线若昧若水

发帖
44
土币
862
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-04
全风化页岩做动力触探?页岩也是粘土岩,跟泥岩全风化相似。按理说,全风化粘土岩层的性质跟土层没有太大的区别,不应该做动力触探试验。动力触探试验是针对卵石层、圆砾层、碎石层的密实程度而言做的试验---