当地黄土深度大于40米。依据收集的邻近资料及实验资料,湿陷等级多为Ⅲ级。若湿陷性界线位于18-20m。 DS'n  
就是市政道路及管道工程在勘察过程中,勘探孔的深度如何决定? >hr{JJe  
^g`&7tX  
1、依据市政工程勘察规范,深度应满足路基以下3m。 Uy$)%dYfq5  
2、GB50025-2018 湿陷性黄土地区建筑标准 里面仅提了建筑,附录A中未提及市政道路的建筑类别。 q5#J~n8Wr  
只提到了关于甲乙两类需穿透湿陷性土层。
在线guoxin901129

发帖
211
土币
12
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-01
满足市政规范及设计要求即可,若设计没有提到勘察要求。那就按照黄土规范,按照丙类建筑深度考虑,控制性勘探点需要穿透湿陷性黄土。
离线毕卫华

发帖
277
土币
1
威望
42
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-05
离线毕卫华

发帖
277
土币
1
威望
42
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-05
离线xfgsky

发帖
19
土币
787
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-16
市政道路大厚度黄土打穿意义不大,可以提前跟设计沟通
2017继续努力!

发帖
6
土币
42
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-19
湿陷地基处理厚度如何确定呢?