论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1645阅读
  • 5回复

[工程事例]黄土地区市政道路及管道工程勘察深度的问题。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tfyhw01
 

发帖
1
土币
33
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-29
当地黄土深度大于40米。依据收集的邻近资料及实验资料,湿陷等级多为Ⅲ级。若湿陷性界线位于18-20m。 +mgm39  
就是市政道路及管道工程在勘察过程中,勘探孔的深度如何决定? sWG_MEbu  
" A4.2  
1、依据市政工程勘察规范,深度应满足路基以下3m。 xE{PsN1 X;  
2、GB50025-2018 湿陷性黄土地区建筑标准 里面仅提了建筑,附录A中未提及市政道路的建筑类别。 *_qLLJg  
只提到了关于甲乙两类需穿透湿陷性土层。
离线guoxin901129

发帖
201
土币
9
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-01
满足市政规范及设计要求即可,若设计没有提到勘察要求。那就按照黄土规范,按照丙类建筑深度考虑,控制性勘探点需要穿透湿陷性黄土。
离线毕卫华

发帖
277
土币
1
威望
42
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-05
离线毕卫华

发帖
277
土币
1
威望
42
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-05
离线xfgsky

发帖
19
土币
783
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-16
市政道路大厚度黄土打穿意义不大,可以提前跟设计沟通
2017继续努力!

发帖
6
土币
42
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-19
湿陷地基处理厚度如何确定呢?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站