在深回填场地中多种地基处理方案建议
:L&d>Ii|' http://www.jcgcw.com/news/jishu/5/20923.html .8~zgpK 5地基基础方案
e"u89acp '>aj5tZ>R 根据本工程的结构类型、特点、荷载分布及对变形的要求,考虑场地的岩土工程条件(特别是场地最大填土厚度达26.6m)、地下水条件、岩土参数的不确定性等因素,将拟建场地分为非回填区、回填区及交接区3个区域,分别详述地基处理方案。
YYi:d=0<SO JZom#A.
dt 5.1拟建场地非回填区的建筑物基础可采用天然地基,非高层建筑物基础可砌置于②圆砾上,高层建筑物基础可砌置于③卵石上,岩土设计参数分别可按推荐值使用。
f{j.jfl\x ?]Wg{\NC6 5.2考虑填土厚度大,对拟建场地回填区的建筑物地基处理的方案如下:
q*pWx]Y =L F9im 5.2.1“强夯+扩底墩”法:将杂填土全部挖除,用级配良好的碎石土分层回填(厚度﹤4m),在最优含水率的条件下进行分层强夯,夯击能采用2000kN·m,处理深度4~5m,夯点位置采取等边三角形布置,强夯处理至基底标高后,采用人工成孔扩底墩,桩身穿透夯实土层且进入③卵石的深度大于3m,桩的极限端阻力标准值可按qpk=5000kPa设计。
:dM
eNM- a]%>7yr4 5.2.2“垫层+扩底墩”法:将杂填土全部挖除,用级配良好的碎石土分层碾压夯实,压实系数不小于0.95,分层碾压处理至基底标高后,采用人工成孔扩底墩,桩身穿透碾实土层且进入③卵石的深度大于3m,桩的极限端阻力标准值可按qpk=5000kPa设计。
\|< 5zL "<^]d~a_ 5.2.3“垫层+强夯”法:将杂填土挖除,选用级配良好的碎石土分层碾压夯实,压实系数不小于0.95,每分层碾压处理5m后,在最优含水率的条件下进行强夯,夯击能采用3000kN·m,处理深度5~6m,夯点位置采取等边三角形布置,处理后地基承载力特征值fak≥260kPa,且最终结果由载荷试验确定。采用“垫层+强夯”法仅对非高层建筑使用。
8^U+P% 5.3对拟建场地回填区的建筑物地基可采用“垫层+强夯+刚性桩”的方法进行处理:处理后高层建筑(30F)可按fak=480kPa、K=80000KN/m3设计,高层建筑(24~28F)可按fak=450kPa、K=80000KN/m3设计,小高层建筑(15~16F)可按fak=270kPa、K=80000KN/m3设计。
j{ :>"6 \66j4?H# 5.4考虑场地土的整体刚度及不均匀沉降,对拟建场地交接区的建筑物地基处理的方案如下:
<7X6ULQ fo$Ac 5.4.1“强夯+扩底墩”法:将杂填土全部挖除,用级配良好的碎石土分层回填(厚度﹤4m),在最优含水率的条件下进行分层强夯,夯击能采用2000kN·m,处理深度4~5m,夯点位置采取等边三角形布置,强夯处理至基底标高后,采用人工成孔扩底墩,回填夯实部分的桩身穿透夯实土层且进入③卵石的深度大于3m,原状土部分的桩身进入③卵石的深度大于5m,桩的极限端阻力标准值可按qpk=5000kPa设计。
+1(L5Do} mq!_/3 5.4.2“垫层+扩底墩”法:将杂填土全部挖除,用级配良好的碎石土分层碾压夯实,压实系数不小于0.95,分层碾压处理至基底标高后,采用人工成孔扩底墩,回填碾实部分的桩身穿透碾实土层且进入③卵石的深度大于3m,原状土部分的桩身进入③卵石的深度大于5m,桩的极限端阻力标准值可按qpk=5000kPa设计。
n+94./Mh Xx;4 综上所述,无论采用以上哪一种地基处理方案都是为了加强场地土的整体刚度,减小场地的不均匀沉降,且最终结果由载荷试验确定。
r!WXD9# X{-[
E^X NUjo5.7