当前一个项目的情况是这样的:场地是在滨海平原上,地下水位不到1米。场地内的几层地下水(潜水和承压水)水质分析试验成果都是微腐蚀性,表层杂填土和地下水位以下有一层淤泥(总工要求加做)的易溶盐分析成果也是微腐蚀性。但是我们总工提了意见,淤泥对钢结构的腐蚀性评价要参照国标12.2.5条至少两个指标。视电阻率有经验值,但是淤泥的经验值很低,就在25Ω·m左右,一下就把腐蚀性拉到中等腐蚀了。 2e1]}wlK  
所以我就想问一下,土对钢结构的腐蚀性评价与视电阻率是什么关系?为什么其他指标和视电阻率的评价结果会有这么大差距? 5`-UMz<]  
{f DTSr?/  
PS:首先,当总工提出要提地下水位以下淤泥的腐蚀性的时候,我是有异议的,我觉得地下水位以下地层可以直接参考水的腐蚀性。但是总工的意思是,淤泥是相对隔水层,如果工程采用预制桩下去,接桩位置的钢结构是直接与淤泥接触的,直接用水质的微腐蚀做防腐是不合适的。这样解释我还是认同的。
出土陶渣
在线cjz06

发帖
40359
土币
118
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-17
钢结构是直接与淤泥接触的???
Welcome to beijing!
离线ycq6018977

发帖
209
土币
1070
威望
22
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-26
土的易溶盐结果不能用于判别地基土对钢结构的腐蚀性
离线renzunyong

发帖
293
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-29
进来看看了
走地质路

发帖
43
土币
257
威望
48
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-05
地下水位以下只做地下水的腐蚀性就可以了,地下水位以下土的腐蚀性也是用土的浸润液做的
离线nanfangdehai

发帖
611
土币
799
威望
1857
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-14
淤泥肯定饱水,在水位变幅内,搞什么土腐蚀