论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2043阅读
  • 6回复

关于单桩水平静载的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线haozone
 

发帖
24
土币
1404
威望
140
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-11-25

   规范 6.4.7  单桩水平承载力特征值的确定应符合下列规定:
   1  当桩身不允许开裂或灌注桩的桩身配筋率小于0.65%时,可取水平临界荷载的0.75倍作为单桩水平承载力特征值。
    2  对钢筋混凝土预制桩、钢桩和桩身配筋率不小于0.65%的灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载的0.75倍作为单桩水平承载力特征值;水平位移可按下列规定取值:
        1)对水平位移敏感的建筑物取6mm;
        2)对水平位移不敏感的建筑物取10mm。
    3  取设计要求的水平允许位移对应的荷载作为单桩水平承载力特征值,且应满足桩身抗裂要求。

请问:如果单桩承载力设计值为120kN,设计提出水平允许位移值为10mm。现场试验采用单项多循环加载法,但是加载到180kN时,位移仅为6mm;且H-t-Y0曲线出现第一拐点,对应荷载为100kN。请问,如何判定该桩水平承载力特征值?  是判定该桩特征值≥120kN(因为未达到设计允许位移值,但加载量已经超过120kN了),还是按照规范取临界荷载的0.75倍作为特征值。
为岩土奋战
离线328173091

发帖
68
土币
274
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-04
插眼,等大神回复
离线jiannanchun

发帖
207
土币
323
威望
135
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-08
个人觉得应该取设计要求的水平允许位移对应的荷载作为单桩水平承载力特征值,且应满足桩身抗裂要求,如果桩身裂缝满足要求时,此桩可判定特征值≥120kN
离线wl375410328

发帖
266
土币
1
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-05
等待老板解答
离线llsh640218

发帖
47
土币
1210
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-29
1、问题中缺少配筋率,如果配筋率小于0.065%,按水平临界荷载确定水平承载力特征值,如果配筋率大于0.065%按水平位移对应的荷载确定水平承载力特征值。不知确定的第一拐点是否正确,再参考水平力-位移梯度曲线,如果拐点正确,本工程配筋率小于0.065%,则水平承载力特征值为100*0.75=75kN。
2、设计允许水平位移值10mm,本试验没做完整,应该做到10mm结束试验。如果配筋率大于0.065%,承载力由水平位移确定,用10mm对应水平位移*0.75=水平承载力特征值。本试验加载到180kN时,位移仅为6mm;如果配筋率大于0.065%,则水平承载力特征值=180*0.75=135kN。
离线llsh640218

发帖
47
土币
1210
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-29

2、设计允许水平位移值10mm,本试验没做完整,应该做到10mm结束试验。如果配筋率大于0.065%,承载力由水平位移确定,用10mm对应水平位移*0.75=水平承载力特征值。本试验加载到180kN时,位移仅为6mm;如果配筋率大于0.065%,则水平承载力特征值=180*0.75=135kN
离线大懒虫

发帖
318
土币
1509
威望
617
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-02-21
终止条件没到,应该继续加载至水平位移超过10mm
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站