论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 836阅读
  • 3回复

请教大神,这种危险基础怎样处理,从哪些方便考虑, [复制链接]

上一主题 下一主题
离线1728331921
 

发帖
38
土币
46
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-04-07
K1;b4Sl?A  
YoQQ ,  
扶壁式挡土墙基础底高出路面一米,当地冻土深度最大1.4,这个怎样处理,群里的大神能指点一下吗 )#? K2E  
JnQ@uZb`  
离线lingyundage

发帖
138
土币
317
威望
9
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-08
高出地面一米,原来的扶壁式挡墙的功能就完全废掉了,建议先做勘察吧,结合扶壁式挡墙原设计资料和地质资料,再考虑采用哪种加固方式。初步感觉可能要打微型桩
很多事情不是看到希望才去坚持,而是坚持下去才知道有没有希望!
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-09
回 lingyundage 的帖子
lingyundage:高出地面一米,原来的扶壁式挡墙的功能就完全废掉了,建议先做勘察吧,结合扶壁式挡墙原设计资料和地质资料,再考虑采用哪种加固方式。初步感觉可能要打微型桩 (2021-04-08 14:40)  90=gP  
sr<\fW  
支持您的建议!
离线小月哥哥

发帖
37
土币
671
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-13
可能需要考虑防倾覆和水平位移,可以考虑间隔式(如5m,具体由设计确定)排桩对外侧加固 N=@8~{V.  