雨水管及污水管勘察,采用明挖施工,需要写抗浮设计么,还有检查井
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-11
感觉没用,但也要写
Welcome to beijing!
离线lzx346

发帖
294
土币
11
威望
32
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-12
当历年最高地下水位高于管底且浮力大于空管和覆土自重时需考虑抗浮...
皮皮鲁

发帖
546
土币
1295
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-12
雨水管道埋深很小,此处的浮力水头很低,浮力小于管道的重量,可以不考虑抗浮。
离线段yp1990

发帖
277
土币
1456
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-13
离线xfswjtu

发帖
643
土币
2848
威望
37
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-17
要看管道的埋深和场地地下水情况啊,应该要有相关的描述
搬砖工
离线chenzx626

发帖
48
土币
147
威望
6
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-23
需要明确下抗浮,避免以后扯皮
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3075
威望
9
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-24
当历年最高地下水位高于管底且浮力大于空管和覆土自重时需考虑抗浮...
中国书
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-24
小管径按上下压力差考虑,浮力很小,覆土及自重完全能压得住。一般不用考虑,除非大管径。