CM%Rz-c
项目位于湖北天门境内。 **V8a-@
现场打桩贯入过快且最后一米沉桩锤击数无法满足要求,设计、施工、监理单位协商后根据现场打桩情况调整桩长,最终增加至36m,桩端进入持力层密实粉细砂5m(钻孔资料)。 /8#e < p
设计人员根据勘察钻孔资料反算,此36m的桩 单桩承载力特征值1890千牛,而高应变检测仅为1386千牛。 TMsc5E
请教各位专家,出现此情况的原因? de/oK c
备注:1、粉细砂密实度根据标贯判定,标贯现场盯着打并录有视频。 z+Guu8
2、该钻孔0-4.8m,10.1-18.0m为软塑淤泥质粉质黏土,其余为可塑、稍密-中密粉细砂层。