根据规范字面意思,如果承台侧上下1.5m、1m有液化土层或者软弱土层,是不是所有桩侧液化土层折减系数都是0?但是如果桩侧有多层液化土层,桩侧土层依次是:1m厚液化粉土,5m厚黏土,3m厚液化粉砂,以下是卵石层。那下面的3m液化粉砂的液化折减系数也取0吗?

另外还有个问题,关于液化土层,地下水位以上的粉细砂(N<Ncr)属于非液化土还是液化土?请各位大神赐教。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56719
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-30
5.3.12条最后两行说的很清楚呀
得过且过
离线zhumm-2019

发帖
42
土币
251
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-08-30
“承台侧上下1.5m、1m有液化土层或者软弱土层”要满足这个条件才进行下面的折减,规范估计你没理解对
离线wmni123

发帖
246
土币
228
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-30
            
离线zhiyb12

发帖
88
土币
125
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-30
      
离线天空99

发帖
6
土币
34
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-01
1、不满足基地上下1.5m/1m非液化土条件,取0

2、无水,不考虑液化作用
离线xuanzhen85

发帖
92
土币
644
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-01
回 天空99 的帖子
天空99:1、不满足基地上下1.5m/1m非液化土条件,取0
2、无水,不考虑液化作用 (2021-09-01 11:11) 

第二条说的不全面,如果粉砂层厚3m,一部分在水位下,一部分在水位上,那么该层还是需要考虑液化问题。
凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯
离线hzsh166

发帖
802
土币
4988
威望
1044
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-01


离线15926283851

发帖
5
土币
34
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-02
回 zhumm-2019 的帖子
我是觉得规范这样一刀切规定不太合理,如果桩侧有两层液化土,其中一层在承台底,另外一层埋深很深,且埋藏较深的这一层液化土层上有较厚非液化土层,那么按照承台上下1.5m、1m有液化土层的规定,埋藏较深的液化土桩侧液化土折减系数都要取0,感觉是不是不太合理。
离线15926283851

发帖
5
土币
34
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-02
回 erimkcgs 的帖子
我是觉得规范这样一刀切不太合理,如果规范真是这么个意思,就按照规范来,我就怕我理解错了
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-02
上有较厚非液化土层,下土初判就不液化了