拟建2层建楼,平面尺寸17m*9m,框架结构,设计提供单柱荷载600kN。工程地质情况:0-2米,填土,fak=60kPa,2-9m,粉砂,松散,fak=60kPa,9-22m,淤泥质粉质粘土,fak=80kpa,22-24m,粗砂夹卵砾石,中密-密实,fak=250,再往下强风化岩,fak=300kpa。能否采用水泥土搅拌桩(干法)地基处理?下卧层沉降能否满足要求?桩基造价太高了
离线yyz639

发帖
212
土币
992
威望
6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-31
这种小房子做一个独立基础或者条形基础就行了,采用换填处理,我觉得承载能力能满足的
十步杀一人,千里不留痕
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-01
单柱荷载600kN,粉砂,松散,fak=60kPa,10平米柱基够了
Welcome to beijing!
离线potheadss

发帖
504
土币
578
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-01
    如果考虑正规设计施工,这么差的场地不合适建这么点小楼啊,关键是还想省钱。这是要为难别人。 nE$ f  
如果是自建房,做个柱下条基(配个20公分厚的筏板,上部框架配筋多整点,出不了什么大事。后期估计会沉点,斜点 XhN{S]Wn  
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-01
填土---松散、厚薄不均是关键。两层楼解决不均匀沉降是关键。
离线guoxin901129

发帖
198
土币
9
威望
16
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-06
楼的荷载不大,可清除填土,基础放放置到粉砂②,采用独基和条基就可以。
离线09011017

发帖
349
土币
530
威望
42
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-06
水泥土搅拌桩一般用于软黏土,用于粉砂建议加强现场试验工作。这个项目建议进行地基处理厚度不少于基底下5m
12
离线zzh121680

发帖
262
土币
208
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-08
7m厚的松散的粉砂,是不是吹填形成的啊,地下水位高的话是不是液化的可能性很大啊。
离线leander

发帖
214
土币
1
威望
959
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-10
2层的小楼绰绰有余
离线XZC-YT

发帖
260
土币
522
威望
28
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-20
          
离线bossman329

发帖
285
土币
120
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-11
      
离线ZHNAGping525

发帖
101
土币
320
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-10
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站