论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1528阅读
  • 8回复

[求助]基坑支护的使用期限问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-08
基坑支护使用期限为一年,和使用期限为两年。 `BzjDI:a  
05s{Z.aK  
这2种不同情况,对支护的设计有什么影响? &e)V!o@wJV  
Lpv,6#m`)  
对哪个计算公式有不同的区别吗? R4g;-Ci->  
'y%*W:O  
请大家指教一下,谢谢
在线cjz06

发帖
40351
土币
99
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-08
安全系数的区别
Welcome to beijing!
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-08
回 cjz06 的帖子
cjz06:安全系数的区别 (2021-11-08 13:50)  yVt8QF!  
(05a 9  
如果您说的安全系数指的是【重要性系数】,那应该是和安全等级相关。 -=GmI1:=$4  
hH_\C.bL  
而安全等级基本只和基坑开挖深度等相关,并没有与使用年限联系起来啊
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-08
目前我的理解是,规范规定支护使用年限不小于1年,并不是可以无限长,反而针对于土钉或者锚杆等支护,就算想做到两年,实际都做不到。不得不规定一个1年的期限,再通过超期后的现场试验来确定是否可以继续使用。
在线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-09
基坑支护其实就是一个边坡,如果设计年限定为两年及以上时,就要按照永久边坡进行设计、计算。一般基坑是临时性质,使用一年就够了,投资节约不少。 ntn ~=oL  
&H/3@A3  
wDKA1i%G  
$fwj8S7$  
离线刘岩土bbs

发帖
295
土币
59324
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-09
这是按照临时工程还是永久工程考虑的角度,个人觉得1年或2年对一般混凝土结构没太大区别,但是如果时间久了 按照永久工程考虑 ,对腐蚀性 、 还有基坑土钉 、锚索锚固力等要考虑松弛的影响,坡面也要考虑是否脱落等 ,
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线potheadss

发帖
504
土币
578
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-10
    基坑支护技术规程的条文说明 已经讲得很清楚。2年的对相关的设计条件 要根据实际情况对荷载、材料耐久性 等做相应考虑
离线leander

发帖
214
土币
1
威望
959
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-10
我理解结构重要系数适当取高一点点
离线ytgcs

发帖
345
土币
2
威望
205
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-03-10
规范规定的安全系数都是一样