论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 14657阅读
  • 3回复

填土区强夯处理后抗剪强度指标取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线3081810330
 

发帖
52
土币
2205
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-22
新近填土不能直接采用CFG桩地基处理,可以用强夯+CFG桩,业主往往觉得用两种地基处理方式觉得贵。但强夯处理后填土的抗剪强度指标增大了,基坑支护的费用就可以降低,问题是强夯后抗剪强度指标怎么取呢?
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-23
取土做试验,现场剪切试验
Welcome to beijing!
离线3081810330

发帖
52
土币
2205
威望
4
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-24
回 cjz06 的帖子
cjz06:取土做试验,现场剪切试验 (2021-11-23 09:27) 

只能 取土做试验,现场剪切试验,没有相应的经验公式?方案设计的时候怎么统合考虑估算费用给业主呢?
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-16
同意一楼建议。。。。。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站