最近遇到一个工程,勘察报告推荐桩长约20.0米,进入桩端持力层约1.0米,设计根据勘察报告提供数据,计算出桩长需要22.0米,桩端进入持力层约3.0米 yv\
j&B|
问题:现场施工,在未做载荷试验的情况下,预计桩长桩端压不动,无法靠桩机本身完成施工,桩长外露约2.0米,这种情况需要如何处理 YqYobL*q/
设计意见:根据勘察报告数据,桩长20.0米无法满足设计载荷; #BX}j&h_
勘察意见:提供数值已经达到参数上限; E6#")2C~
甲方意见:不想做载荷试验,等时间太长,如何快速进行下一步施工 :"`1}Q
q>[}JtXK
最节省时间跟成本的方法是什么? 8}?w%FsN#