最近有一个工程,2008年修成,现在2020年下沉式建筑地坪出现上拱,而且有渗水出现。据了解。地勘单位把这个区域定为二级阶地,提出抗浮水位为地面下4.0m,建筑物下沉一层。底层地坪的标高大约与地下水位(建筑物抗浮水位基本一致)。这就是建好十四年来相安无事。最近不知道什么原因,地下水位上升0.5m(这个是设计人员推测出来的),就导致底层地坪上浮起拱。现在问题有三:第一:什么原因导致地下水位上升,幅度是不是大约0.5m?第二;地下水位上升0.5m,产生浮力,大约就是0.5吨/m2,就是对地坪产生这么大的破坏力?哪个分析一下,这个起拱原理以及受力分析,水对地坪力的大小? ,sU#{.(  
第三:怎么处理类似情况?工程措施有哪些? Ws_R S%  
!%pY)69gv  
OB-2xmZW  
HC'k81Q  
附件: 地下室、车库上浮处理方案.pdf (758 K) 下载次数:2
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-10
现在初步处理措施就是沿周围人工挖孔桩,直径1.0m,深度2.5m,一个人工挖孔桩里面放入二个污水泵,底部进水污水泵,一个泵流量20t/小时。这个处理可行吗? XDtr{r6z  
施工应注意事项:孔周围打维护,警示牌。考虑排水、堆土问题,进材料(砂砾、水泥、钢筋,堆土袋等),准备电线、电缆、排水管,和沉砂筒(防止污水堵塞雨水或污水管道)、迈开旁侧污水沟渠(改道或排尽污水),现在求助怎么挖水孔,放入泵在人工挖孔桩中,怎么防治触电事故,第二:挖孔桩污水有什么简便方法进行沉淀? Q}a, f75  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-10
人工挖孔桩抽水方案  Bld%d:i  
人工挖孔桩降水施工方案 U}c[oA  
人工挖孔灌注桩的工程雨季防洪措施及预案.doc TEgmE9^`)7  
c)N&}hFYC  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-11
厂房打完的混泥土路面过一段时间地面往上拱怎么回事 #}^ kMD >  
可能原因好几种,一、可能是路基沉降不均匀或者厂房沉降不均匀 二、可能是厂房周边游基坑开挖,人家做基坑支护的时候,八字撑 {.W$<y (j7  
石材可作地面材料,石材地面起拱的原因有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 7=.}484>J  
X@,xwsM%tb  
  1、铺石材时,没有按正确的比例混配水泥与黄沙。如果水泥标号低,黄沙放得多,时间一长,下层的水泥就无法粘住石材,造成石材拱起。 u9AXiv+K  
T=8> 0D^v5  
  2、石材之间以及石材与四周墙壁之间预留的伸缩缝隙太窄,当室温剧烈变化时,石材、水泥层都会出现热胀冷缩的现象,若没有足够的空间让石材“伸展”,石材就容易拱起甚至严重时出现开裂的现象。 l8n}&zX  
&Wj %`T{  
  3、由于地基未处理好,发生了冻胀,冻胀是由于土中水的冻结和冰体(特别是凸镜状冰体)的增长引起土体膨胀、地表不均匀隆起的作用。冻胀一般会导致地面发生变形,形成冻胀垄岗。 &} b'cO  
NN<kO#c+2  
  4、还有一种比较少见的原因,假如原水泥地面非常光滑,在没有打毛的情况下铺地板砖,也容易出现拱起现象。 i8$tId  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-11
城市地铁施工过程中 为什么会出现地面上拱 thk33ss:  
具体情况不明。勘察报告不明。土起拱高度不明。个人分析,一般地面起拱的原因:一、周围建筑物的地基处理办法,要是做的是打入桩的话,特别是灰土挤密桩的话,它靠的是桩身摩擦力来承载力的,那么周围的土肯定会被挤压变形,要是这种情况的话很危险,因为已经危机到了周围建筑物的结构安全。二、开挖后的土由于长期被上面的土方压实,当它被释放出来以后会有轻微的起拱,这属于正常的现象。 Or&TGwo I  
地面砖爆裂拱起的原因分析及预防措施 $'}:nwq6x  
学院十一峯楼盘地下室承重柱上浮、开裂,地面上拱、开裂、渗水 A"S{W^iL  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-11
成都一小区院墙歪斜、地面上拱、窨井壁开裂 业主疑心:三环绿化堆土挤压所致 X )d7y  
华润置地橡树湾土方开挖施工方案 $b;9oST  
'+BcPB?E  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-11
橡树湾B4区住宅及配套项目施工方案 HjKj.fV  
AQ 3n=Lr   
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-11
抽水引起地面沉降机理的研究 a+ZP]3@ 7  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 i]gF 6:&  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-11
浅析抽水试验引起地面沉降的效应问题 J4!Om&\@  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 &S9Sl  
关于降水引起地面沉降问题的探讨 hX(:xc  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-11
某污水处理站复用水池上浮事故的分析与处理 }@Lbv aa  
提出采用井点降水、底板注浆、贮水池混凝土柱补强、石灰挤密桩处理四周土体等方法对水池进行抗浮处理。 *#{[9d  
水泥地面返潮原因及处理 .w2X24Mmb  
地下水冲走填土造成地面沉降 n_vopDMm  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 :J` *@cDn  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-11
基坑降水引起地面沉降原因探讨 e{@TR x  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 }<`Mn34@  
某水厂清水池上浮原因分析及其修复的实践 B]oIFLED  
TMZg GUn  
;B>2oq  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-11
基础考试]地下结构上浮案例 Yy]^_,r  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320040 !X721lNP  
软土盾构隧道施工期上浮机理分析 Wi]Mp7b  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284842 Xi3:Ok6FZ  
[原创]地下室、车库上浮处理方案 s\g"~2+  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241856
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站