桩撑支护底层支撑距基底小于3m可以吗?基规讲不宜小于3m,我不知道实际工程是否允许小于3m?
离线huige8337

发帖
54
土币
59
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-26
不小于3m是方便施工来考虑的,只要跟施工单位沟通好,不影响施工,可以小点。但为什么间距弄那么小呢,不可以换刚度大点的支撑?