[请教]向大神求教!基坑深度超过5m,取样后是否要做三轴实验。有那些依据做支撑。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qingfengsan
 

发帖
10
土币
142
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-07-26
拟建建筑物情况一览表
建筑物名称
设计±0.00
绝对标高(m)
地下室    层数
建筑
高度(m)
建筑物外轮廓尺寸  (长X宽)(m)
建筑物  安全等级
地基基础设计等级
抗震设防类别
结构类型
单位荷载或
最大轴力
基础埋置深度
是否做深基坑支护勘察
地下室底板标高(m)
地下室
52.00
2
7.4
162.6*31.4
二级
AWSe!\b  
乙级
丙类
框剪结构
5000KN
9.5m
43.0m
2条评分土币+60
188728059 土币 +10 向您学习,牛人 2022-07-26
188728059 土币 +50 优秀资料,感谢! 2022-07-26
离线cjz06

发帖
40736
土币
520
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-26
给钱多做点好
Welcome to beijing!
离线wt327

发帖
346
土币
521
威望
172
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-26
好像固结快剪也可以吧
我努力,我付出,我收获!
离线qingfengsan

发帖
10
土币
142
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-26
回 cjz06 的帖子
cjz06:给钱多做点好 (2022-07-26 10:08)  7QdU|1]  
P<iS7Ys+  
请教过单位总工及当地审图专家,都说在这一方面没有明确规定。但是没点名依据!
离线qingfengsan

发帖
10
土币
142
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-26
回 wt327 的帖子
wt327:好像固结快剪也可以吧 (2022-07-26 13:14)  zk]6|i$!I  
6 USet`#  
没有人说不行,也没有人说行。就是需要一个依据做支撑。
离线m2h3

发帖
118
土币
137
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-27
需要做的吧?基坑设计计算的时候,需要c、φ值啊,河南省地基基础规范里面有相关的说法。
离线pangyx

发帖
153
土币
3851
威望
249
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-27
GB50007-2011   9.1.6条
1条评分土币+2
Yoomyheart 土币 +2 感谢解答,给您加分 07-04
离线mychxx

发帖
283
土币
434
威望
84
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-28
c、φ值,根据地方基坑设计经验,他们一般用是哪个参数,快剪,还是固快,还是三轴剪,提供参数
离线ycq6018977

发帖
215
土币
1061
威望
22
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-08-03
详见《高程建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72-2017第4.5.7条第1-1款。
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3075
威望
9
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-08-08
一般要分土质情况,砂土的话给出建议值,粘性土要做uu,粉土uu与快剪都做
中国书
离线15736889

发帖
153
土币
341
威望
20
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-08-29
没有明确要求这样做
离线j449719637

发帖
194
土币
343
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-05
O~aS&g/sf  