各位岩土大佬,想请教一下关于光伏发电工程的基础设计参数选取的问题,其中光伏桩的桩基设计经验参数是按照《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中相关表格进行选取的吗?但是该参数均是对于基础埋深大于6.0m的桩基础才可以使用,但是与设计方交流得知其光伏预制桩一般都只进入持力层约1.5m,那么既然基础埋深小于6m,其如何能称之为桩呢?既然不能称作桩基础那设计方又何故要我们在提供的勘察报告中提供桩基设计参数呢,当基础埋深小于6m时应该直接按照浅基础考虑啊,而既然需要提供桩基参数,那应该按照哪个标准或者规范来进行提供?麻烦各位大佬指点迷津
离线15736889

发帖
153
土币
350
威望
20
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-21
是进入持力层1.5m,这个1.5m不是桩长吧
离线myisheng28

发帖
497
土币
4080
威望
99
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-22
回 15736889 的帖子
15736889:是进入持力层1.5m,这个1.5m不是桩长吧 (2022-08-21 21:12)  umI#P,%[  
<$,i Yx   
楼主是意思是表层就是持力层了,1.5m就是桩长,光伏场区一般都是丘陵,覆盖层很浅
离线myisheng28

发帖
497
土币
4080
威望
99
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-22
写报告要好好看规范条文,认真看《太阳能发电站支架基础技术规范》(GB 51101-2016 )第5.3.6条吧
离线15736889

发帖
153
土币
350
威望
20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-23
回 myisheng28 的帖子
myisheng28:楼主是意思是表层就是持力层了,1.5m就是桩长,光伏场区一般都是丘陵,覆盖层很浅 (2022-08-22 08:59)  ]5uCs[  
rw8db'  
那就没有必要桩基础了,那应该是基础埋置深度
离线pastor01

发帖
37
土币
835
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-23
回 myisheng28 的帖子
myisheng28:楼主是意思是表层就是持力层了,1.5m就是桩长,光伏场区一般都是丘陵,覆盖层很浅 (2022-08-22 08:59)  hSo\  
ON] z-  
你这有点想当然了吧,难道甘肃,陕西这种黄土地区没有光伏,几十上百米厚的黄土,楼主应该首先应根据荷载大小,地层情况拟确认基础形式,在可行的情况下在基础方案选型里提出桩基方案,提供参数
离线j449719637

发帖
194
土币
343
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-03-06
/{."*jK  
离线bossman329

发帖
287
土币
121
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-05-12
    
离线我是谁啊

发帖
135
土币
389
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 01-12
参照《建筑桩基技术规范》折减就可以了,荷载不大,没必要纠结。