[求助/请教]预制桩轴压设计值计算时不考虑主筋或钢棒吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线15083003539
 

发帖
1
土币
588
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-12-15
预制桩轴压设计值计算时不考虑主筋或钢棒吗? bl$+8 !~  
桩基规范中写道 |= tJ|  
轴心受压桩正截面受压承载力计算: '2 w XV;`  
1.当桩顶一下5d范围内螺旋箍筋间距不大于100mm,且符合规范4.1.1条规定时,会考虑加入主筋受压影响。 X\o/i\ C}  
但规范4.1.1条只说明了灌注桩的配筋要求,并没有预制桩的说明要求。 R5m`;hF  
<jpeu^7  
aJEbAs}  
所以预制桩轴压设计值计算时不考虑主筋或钢棒吗? j2< !z;2  
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-16
预制桩已经是标准化、产品化了。不同型号规格预制桩轴压设计值,直接看规范及图集就可,当然要考虑施工方法,不同的成桩工艺也对应不同的设计值上限。、
离线chentaohw

发帖
53
土币
790
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-05-03
预制桩按规范或图集的参数取值就行了。不需要设计者计算。
离线nemo_nemo

发帖
99
土币
533
威望
167
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-07-14
不考虑。因为在预制桩的成桩工艺系数中来体现。