预制桩轴压设计值计算时不考虑主筋或钢棒吗? OF;"%IW~}  
桩基规范中写道 J'L6^-gV  
轴心受压桩正截面受压承载力计算: (#qQ;ch  
1.当桩顶一下5d范围内螺旋箍筋间距不大于100mm,且符合规范4.1.1条规定时,会考虑加入主筋受压影响。 r $YEq5  
但规范4.1.1条只说明了灌注桩的配筋要求,并没有预制桩的说明要求。 whGtVx|zR  
Tl?jq]  
]IDhE{  
所以预制桩轴压设计值计算时不考虑主筋或钢棒吗? &k`lb kq  
离线tangtanghao

发帖
295
土币
734
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-16
预制桩已经是标准化、产品化了。不同型号规格预制桩轴压设计值,直接看规范及图集就可,当然要考虑施工方法,不同的成桩工艺也对应不同的设计值上限。、