只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-22
现需要做一桩板墙,墙后填土高度达25m,地面水平,土压力大概1500KN/m,设计采用了2.5×4m截面的桩,桩长50m(地上25m,地下25m),桩间距5m,配筋通过理正软件计算,对于桩的受弯一侧钢筋,单排布设不下,设置了两排受力钢筋,排与排的间距为17cm,钢筋为36螺纹钢。想问一下,受力钢筋设置两排合理吗?能否起到有效的抗弯效果?是不是没有配置一排钢筋那样有效?
离线hooyd

发帖
163
土币
7
威望
304
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-23
抗滑桩受力钢筋两排、三排布置很常见,对受力效果没有影响。 不过墙后填土高度达25m作桩板墙否合适?建议考虑一下加筋挡墙。
离线zhangpiaolin

发帖
33
土币
647
威望
51
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-23
加筋挡墙不太合适,毕竟25m高,且对变形的要求比较高,外侧还有主线桥梁,不希望有任何大的位移出现
离线walmlee

发帖
149
土币
3646
威望
134
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-23
建议加两个锚固结构
离线zhoubin44444

发帖
375
土币
274
威望
2530
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-06
好资料啊,谢谢楼主分享!
离线zhoubin44444

发帖
375
土币
274
威望
2530
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-06
        
离线dengjisheng

发帖
105
土币
2276
威望
700
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-24
建议加锚索
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-04
应该加锚索,不然桩顶位移太大了

发帖
604
土币
40
威望
-7
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-28
        

发帖
604
土币
40
威望
-7
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-31
      
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-26
滑桩受力钢筋两排、三排布置很常见,对受力效果没有影响。 不过墙后填土高度达25m作桩板墙否合适?建议考虑一下加筋挡墙。