液化土层处理后可再采用初判条件判液化吗?即把基础下的液化砂层处理到液化特征深度+基础埋深-2m,这时可不可以再采取初步判别液化的方法判断是否液化,或者是应该判为可不考虑液化影响。
离线菜鸟依人

发帖
291
土币
222
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-08-05
没有明白 楼主的意思 ,既然判别液化了结果是有液化,需要根据建筑物级别按规范要求进行处理,液化处理也不一定是必要全部消除,有些情况允许部分消除,这和初判有什么关系 ? aW dI  

发帖
1064
土币
460
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-05
楼上朋友,是这样:《抗震规范》4.3.3 饱和的砂土或粉土(不含黄土) ,当符合下列条件之一 $rk=#;6]v;  
时,可初步判别为不液化或可不考虑液化影响:3 浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响: :TP4f ?FA  
du >do 十db 一2   (4.3.3- 1) m%})H"5  
./3/3& 6  
那么把du深度的液化土经过处理不液化了,再用4.3.3条判别是不是就上覆非液化土层厚满足4.3.3-1的要求,就可不考虑液化影响了。请给位大咖给予指教。
离线myisheng28

发帖
483
土币
4069
威望
99
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-05
先进行液化判别,根据液化等级采取措施进行处理就行了啊,既然都处理了,又回头进行液化判别?
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-08-06
按规范判断没错
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-08-06
地基处理完要进行检验的
Welcome to beijing!
离线zzh121680

发帖
262
土币
406
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-07
应该是不行的,你初判液化了,肯定是只能详判了。详判液化了,地基处理完以后就不再是天然地基了。初判那个公式说的是钱买天然地基。
离线pdly

发帖
1728
土币
6
威望
42
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-08-07
    
离线silence3128

发帖
62
土币
142
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-08-07
        
离线swj2001

发帖
1076
土币
17
威望
12
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-08-09
已经按规范处理了,为什么还要判断液化呢?
离线菜鸟依人

发帖
291
土币
222
威望
7
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2023-08-16
回 swj2001 的帖子
swj2001:已经按规范处理了,为什么还要判断液化呢? (2023-08-09 22:20)  [*zg? ur  
!f52JQyh  
有些情况允许部分处理液化,对处理后进行液化判别看液化指数是否满足要求

发帖
1064
土币
460
威望
13
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-09-26
谢谢各位大咖不吝赐教