我参与的一个几乎包揽整个县城的市政管道排水工程,现场都出现了各种各样的问题(不均匀沉降导致房屋开裂、道路开裂等),但是并未进行沉降变形监测 n?xTkkr0  
o6a0'vU><  
而《建筑与市政地基基础通用规范》中4.4.7要求: e,gyQjJR  
下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降 !L$x:/R9M  
变形监测,直至沉降变形达到稳定为止: -SCM:j%h  
1 对地基变形有控制要求的; )nfEQ)L;h}  
2 软弱地基上的; eE(b4RCM  
3 处理地基上的; FwG!>  
4 采用新型基础形式或新型结构的; UvJ; A  
…… *[}^[J x  
rD &D)w  
8b(!k FxD  
这么做(没进行监测)明显不合适,是不是这种现象在行业内比较广泛?我得到的初步回答是市政管道工程影响较小(但不均匀沉降给居民造成不小的问题了),一般是基坑工程需要。
大佬带我么么哒   ʕ•͡ɛ•͡ʼʼʔ
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 03-14
一般情况下会委托第三方做沉降观测。
离线fennger

发帖
193
土币
297
威望
93
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 03-14
应该是从其会不会液化的可能方面考虑,已解决实际存在的隐患未目的,不是抠字眼 v=@TWEE  
珍惜时间,热爱生命
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 03-14
城市管道排水工程——不均匀沉降房屋开裂、道路开裂,这种情况一般是因管道渗漏造成土体流失而引起路面局部开裂,房屋不均匀沉降、开裂。管道工程验收后一般不做地基沉降观测要求。管道荷载对天然地基没有变形作用。厚层新填土地基可能存在工后沉降量过大的可能,对此有必要进行沉降观测。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 03-14
勘察报告建议了,做不做就没有勘察人的责任了
Welcome to beijing!

发帖
168
土币
227
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 03-14
      
离线Yoomyheart

发帖
40
土币
608
威望
9
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 03-15
回 kinglakes 的帖子
kinglakes:城市管道排水工程——不均匀沉降房屋开裂、道路开裂,这种情况一般是因管道渗漏造成土体流失而引起路面局部开裂,房屋不均匀沉降、开裂。管道工程验收后一般不做地基沉降观测要求。管道荷载对天然地基没有变形作用。厚层新填土地基可能存在工后沉降量过大的可能,对此有必要进行沉 .. (2024-03-14 09:30)  ]w.;4`l*  
JfR %L q~  
该工程出现的沉降问题据我推测是基槽开挖、基槽两侧堆载、工程机械振动引起的不均匀沉降与房屋开裂。工程还未完工,固结沉降才刚刚开始。
大佬带我么么哒   ʕ•͡ɛ•͡ʼʼʔ
离线zuolm

发帖
114
土币
4576
威望
312
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 03-16
勘察报告里应该写清楚工程施工的一些建议与措施,对设计与施工中的岩土工程问题进行分析评价,提供相关建议及岩土参数。这样勘察人的责任会小一些。