论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 13729阅读
  • 15回复

[求助]理正深基坑中-內支撐時水平間距取值 ? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线maxandmin
 

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-25
如图 : bH Nf>  
WNK)IC~c  
由于 , 通常做內支撐是, 水平支撐会加斜撐起幅助受力 , 而手算時也一同按斜撐作鉸支点考虑受力 . 2[X\*"MQ2  
但有人说 , 理正輸入的水平間距參數, 是按兩支撐考虑 , 並不考虑斜撐. KBg5 _+l  
8dUP_t~d#q  
请問 , 那位大俠能邦人解決此問题 . 4> NmJrh  
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-25
我是偏安全考虑的,按计算出轴力比较大的那一个
求知欲是学习的源动力
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-25
我认为,电算是按剖面计算的,只与竖向间距有关, 6B!v;93U  
水平间距,你改一下数据看看,计算结果有没有影响
求知欲是学习的源动力
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-27
我以前用手算计算内支撑力的时候,是没有考虑水平间距的,那是因为我把单位考虑为kN/m,但我看理正软件的时候,他的单位是kN,所以我做了一下试验,把间距改为10m,果然,理正经典法(与手算原理是一样的)的支撑力计算结果也整整增大了10倍。理正计算软件的弹性法,与手算不同,我的那个结果增大了5倍,也可以理解。
求知欲是学习的源动力
离线邢天

发帖
29
土币
573
威望
72
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-28
   
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-28
中国地质大学出版社<基坑工程>蒋国胜等人编写的书籍是这么取的: CK8!7=>}^  
计算长度=(对撑间距+对撑间角撑的最近相邻距离)/2 AQ)J|i  
第二个距离即"对撑间角撑的最近相邻距离"就是你图中的大L值.
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-30
终于明白了 , 7Jn%c<s  
多謝楼上"z402429283"及"jxw523"回复 . s/Q8(sF5  
, 在手算上 , 內支撐平面计算中 , 一般是按斜支撐間距计算 , 之后用不等跨連續梁的力矩分配计算 . ,=dc-%J  
,但在理正计算中, 如發問图中 , 是选择最大的間距,即对撐与对撐之間距離 dg4q+  
因為 , 理正计算中, 有一个"支锚刚度" ,但在內支撐時, 则按k=2aEA/L*s/S (附图中规程-120-99) , 但必需要注意的是 , 理正的"刚度"=k=2aEA/L*s 后方S 並沒有加上 , 因為理正在计算時 , 会把輸入的"支撐間距"除以"支錨刚度"  (此不完全跟足规程的問題, 在本站也已讨论过) , 所以理正輸入的"支撐間距"与"支锚刚度"是有相關連的, 则取值方面就很明显. jAfqC@e  
"支撐間距"=对撐間距 (如是斜撐間距, 则"支锚刚度"会变大约3倍) , $J*lD -h-  
y':65NMda  
大家看看是否成立 .
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-30
其实 , 理正輸入的參數很多 , 大家要用好理正/启明星的軟件 , 參數的定義 ,要特別注意 .  ?P(U/DS8  
其实, 我在网站下載过用理正计算的基坑计算, 看看"支撐間距"=3.0 或3.5 8Od7e`  
我也在問 , 間距这样密 , 是否用人手开挖 , 还是我取值定義錯誤 , 1:Wl/9mL  
但至今 , 我仍堅持上面的看法 , :\~YbA  
"支撐間距"=对撐間距
离线pengdu

发帖
370
土币
181
威望
1568
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-04
     
离线celsch

发帖
245
土币
427
威望
630
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-04
     

发帖
26
土币
88
威望
144
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-20
大家帮忙看看这个基坑用什么支护方案 ?
基坑深18米,土层主要是粉土,粘土和粉砂,用排桩加锚索,抗倾覆0.789不满足,考虑用4道内支撑,这边没有条件采用地下连续墙和逆作法
离线btong

发帖
1443
土币
6
威望
6395
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-20
学习了,呵呵!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站