论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3670阅读
  • 6回复

[讨论]重力式挡土墙还能用C15吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线露夕法
 

发帖
304
土币
295
威望
15
原创币
0
一重力式挡土墙,设计采用C15毛石混凝土,审图机构说,按通用规范,支护结构强度等级不应低于C25,应改成C25毛石挡土墙。这是强行套规范吧,大家怎么看。
离线chenxhong011

发帖
581
土币
1783
威望
2307
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 05-16
通用规范要求支护结构强度混凝土强度等级不低于C25,毛石挡土墙是重力式结构,一般通过砂浆勾缝砌筑,应该规定砂浆等级才更为合理。
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
离线657500206

发帖
391
土币
43
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 05-23
c20完全没问题 ,~COZi;R.D  
离线657500206

发帖
391
土币
43
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 05-23
C20毛石混凝土,一般毛石不能超30%
离线土喀拉

发帖
192
土币
385
威望
73
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 06-13
重要知识点:是毛石混凝土!且有外部暴露的,还是得按通用规范的要求
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
481
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 06-17
毛石混凝土应该是砌体结构吧?
离线2421911011

发帖
12
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 07-30
你指的通用规范是什么规范呢?没用过毛石混凝土,但我看公路路基设计规范里面对水泥混凝土的最低标准是C15   水泥砂浆的最低标准是M7.5
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站